樓主  發表于: 2007-10-29 11:25
各位專家,本人用FX2N-485BD與富士變頻器485通訊,為什么變頻器總是沒有應答信息,先是通訊錯誤73?
其中變頻器的參數設置為:
H30:    3
H31:    8
H32:    3
H34:    1      9600
H35:    0      8位
H36:    2      寄校驗
H37:    1      1位停止位
H38:    1s 
H39:      0.5s
U49:      0   


FX2N中的D8120為H0C87,我發送一條標準的頻率設定信號:
H01 H30 H38 H05 H57 H53 H30 H35  H20 H30 H30 H30 H30 H03 H35 H46

發送命令:RS  D30 K16 D60 K32
除了收到該發送信息外(因為485BD的發送端和接收端是斷接的),什么也沒受到。

后來我用串口調試工具,發送同樣的命令,變頻器什么反饋都沒有,變頻器錯誤還是通訊錯誤73

這是為什么?我很郁悶,搞了兩天了,急著出貨。謝謝了
天外飛仙
級別: 工控俠客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 337 個
工控威望: 3091 點
下載積分: 1985 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2007-08-19
最后登錄: 2024-06-26
查看天外飛仙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-10-29 19:53
用三菱和富士通訊很簡單的。富士有個專門介紹富士通訊格式的說明書,一般是另配的。如果你以前做過別的通訊一看就會。不會來電詢!
本公司專業銷售WEINVIEW、信捷觸摸屏,信捷PLC,三晶變頻器,東元伺服,日本高士美換模系統。承接各項自動化流水工程制造與設計以及設備改造  www.czzlzdh.com
天外飛仙
級別: 工控俠客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 337 個
工控威望: 3091 點
下載積分: 1985 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2007-08-19
最后登錄: 2024-06-26
查看天外飛仙的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-10-29 19:55
上面你寫的完全錯誤,注意幀頭幀尾和校驗和。不懂先看三菱PLC和三菱變頻器通訊。