:工作原理是燃煤加熱導熱油再通過散熱器和風機加熱。現在的控溫方式是通過PID控制加熱油管道閥門恒溫控制,風機有變頻控制(一臺機器7.5KW   X   14-18個風機,工作頻率50HZ)。   現在我想把控溫方式改成PID控制風機轉速恒溫(主)和管道閥門(副)控溫。為了保證產品質量風機工作頻率不能底于25HZ,加熱原溫度大約在275度左右,本機工作大約在195度左右,如果風機工作在25HZ就由管道閥門控溫,風機工作大于25HZ必須閥門全開。(原一個溫控表 PID 控制 2 個風機(一節)可以利用),具體該怎么做,希望各位大俠指點?
zbq226085
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 165 點
下載積分: 639 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-05-11
最后登錄: 2012-10-18
查看zbq226085的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-11 12:19
我搞過這類定型機,直接控制風機轉速,閥門跟風機同步,轉速高閥門開度也大,原先的溫控器沒有模擬輸出吧,得想辦法