:工作原理是燃煤加熱導熱油再通過散熱器和風機加熱,F(xiàn)在的控溫方式是通過PID控制加熱油管道閥門恒溫控制,風機有變頻控制(一臺機器7.5KW   X   14-18個風機,工作頻率50HZ)。   現在我想把控溫方式改成PID控制風機轉速恒溫(主)和管道閥門(副)控溫。為了保證產品質量風機工作頻率不能底于25HZ,加熱原溫度大約在275度左右,本機工作大約在195度左右,如果風機工作在25HZ就由管道閥門控溫,風機工作大于25HZ必須閥門全開。(原一個溫控表 PID 控制 2 個風機(一節)可以利用),具體該怎么做,希望各位大俠指點?
hzfyjwz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 302 點
下載積分: 875 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2007-08-10
最后登錄: 2024-09-08
查看hzfyjwz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-11 23:28
你那電動閥門肯定是開關型的,你只要換成智能型的就可以,控溫精度高。例如。你設定溫度為195---196度,那么這1度的變化中智能型閥門有0-10V閥門開度反饋輸出。有必要的話此反饋可接變頻器。變頻器最低頻率可設成25hz..