樓主  發表于: 2010-06-09 17:57
各位網友你們好:在我調試的工地,有臺風機時星三角降壓啟動,功率是18.5KW你們猜正常滿負荷運轉后運行電流是多少?根據心算公式,功率乘以2。運行電流應該是37A才對。
現在臺的運行電流是20A。請各位網友發表下自己的見解?
真誠溝通,互通有無,共同進步!
shenxianguol
要做工控界的李小龍,為中國的工控崛起而努力!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 385 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2009-04-10
最后登錄: 2016-11-14
查看shenxianguol的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-13 21:11
我要討論的原因是:很多電工大意,選熱繼時(根據負載的功率乘以2來測的),我是想說凡是電動機三角啟動時,選熱繼時用實際功率乘以一點二就行了。我個人淺見不知對否?
2樓  發表于: 2010-06-13 21:47
10樓你好!風機現在是正常運行,但我選的熱繼整定范圍時20——32A的,如按你所說,是34.5A風機應該總是跳閘,不能正常運行,所以我感覺你說的不對吧?個人淺見!
3樓  發表于: 2010-09-13 20:29
是從熱繼電器出來的到電動機的U1 V1 W1的3相線中測的
真誠溝通,互通有無,共同進步!