shenxianguol
要做工控界的李小龍,為中國的工控崛起而努力!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 385 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2009-04-10
最后登錄: 2016-11-14
查看shenxianguol的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-09 17:57
各位網友你們好:在我調試的工地,有臺風機時星三角降壓啟動,功率是18.5KW你們猜正常滿負荷運轉后運行電流是多少?根據心算公式,功率乘以2。運行電流應該是37A才對。
現在臺的運行電流是20A。請各位網友發表下自己的見解?
真誠溝通,互通有無,共同進步!
yl_liu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 227 點
下載積分: 687 分
在線時間: 428(小時)
注冊時間: 2007-09-12
最后登錄: 2024-01-18
查看yl_liu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-10 10:00
線電流正確計算:

                I=(P/1.732*U)*COSφ=(18500/1.732*380)*0.8=22.5A
        
yl_liu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 227 點
下載積分: 687 分
在線時間: 428(小時)
注冊時間: 2007-09-12
最后登錄: 2024-01-18
查看yl_liu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-10 12:03
在三相對稱電路中,不論那種接線方式其功率都是:
                                              
     P=3V相 •I相•COSφ               P=√3V線 •I線•COSφ