伍小子
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看伍小子的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2007-10-26 23:45
求助三菱FX2N PLC與KOYO編碼器連接程序如何編寫?
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-10-27 21:53
看你是要單純計數,還是要測速。
如要計數,可以:把旋編A相接到X0,然后程序里寫
                LD M8000
                                OUT C235 K999999
                              然后上電,讓旋編運轉,監控C235的數值就行了。
如要測速,可以:把旋編A相接到X0,然后程序里寫
                LD M8000
                                SPD X0 K100 D0
                              然后上電,讓旋編運轉,監控D0的數值就行了。 
詳細可以查看編程手冊里面的高速計數器指令,和SPD指令相關。
編程手冊參照http://ymmfa.com/bbs/read.php?tid-172.html
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-10-27 22:13
或許會燒吧,我沒試過,不過建議還是找個5V的電源板來供電比較安全。