shenxianguol
要做工控界的李小龍,為中國的工控崛起而努力!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 385 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2009-04-10
最后登錄: 2016-11-14
查看shenxianguol的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-05 20:01
請大家討論一下,怎樣根據電動機的功率確定它由星形延時到三角形啟動得時延時時間?有固定的公式嗎?
真誠溝通,互通有無,共同進步!
394480573
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 181 點
下載積分: 603 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2009-03-23
最后登錄: 2020-02-02
查看394480573的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-08 21:46
引用
引用第5樓luyuemin于2010-06-06 21:36發表的  :

星-三角降壓啟動的時間要根據負載而定,對于一些大慣性的負載60S都不算長,而且必須是輕負荷啟動!


樓上反對他人的意見,我個人有所見解,對于型星三角啟動轉換時間來說,8--15S的時間在實際出發來說是比較有經驗價值意義,也是多數人可以認可的。對你仁兄你個人說法在看負載情況下60S時間也屬于正常,我個人有些不同觀點:
第一:據仁兄所說的輕負載8-15S是可行。對于重負載就不行嗎?
星三角啟動,運用降壓為主。在星型啟動時電壓雖然小,但是對于速度來說是不及三角型,那么在星型運行時轉速過慢,而負載為重負荷時,功率小于三角,如果星型運行60S才轉換為三角那么結果有兩種,第一種就是電機發熱過快或過高,第二種就是容易出現超負荷,因此,在星三角啟動時的時間不宜過長,不管是在負載大小時轉換運行時間不宜過長、

我個人贊成樓上所說的啟動轉換時間為8-15S(是在大多數情況下都可以作為參考依據)