引用第842樓dzz于2011-01-30 20:58發表的 :
cpu315-2dp mpi口與觸摸屏通訊,dp口組成網絡,內有5個站點,3個絕對值編碼器,2臺變頻器。設備運行過程中易出現干擾,造成某些站點丟失,出現誤動作。后在程序out處串入斷開延時,情況好點,有無其他良法,消除或減小干擾?請賜教!
接線很關鍵;
干擾情況在工程中是很常見的,本人多年總結經驗,干擾的情況一般分以下幾個手段處理:
第一:接線;接線很關鍵,接線要按要求接,屏蔽層一定要接真正的“地”,這樣,一般的干擾情況都能處理。
第二:走線;盡量把動力線和信號線分開,遠離變頻器等強磁干擾的設備。
第三:程序延時屏蔽;這是沒有辦法的辦法,如果前面兩條都做到了,就只能靠程序里的延時屏蔽了。
另外,元器件和電纜的質量也有一定的關系。
按照上面說的做,一般的干擾問題都能解決,如果還解決不了,可能不是干擾問題,從其他方面查找一下問題。