zyl830130
級別: 探索解密
|
我現在有一工程改造,原先的CPU是315-2DP現在增加兩個CPU還是315-2DP作為從站,用PROFIBUS通訊,我想這么做不知道對不對: 1、原先的CPU做主站,在組態里面把兩個從站的CPU掛進去,定義輸入輸出口后x字節傳送,我需要把原先CPU里面的比如DB1.DBD64的浮點數讀到增加的從站里面應用,這個字節怎么定?主站需要重新下載吧,下載的時候有什么注意的?2、主站的QB0-QBx的數據自動對應從站的數據區IB0-IBx,從站的QB0-QBx對應主站的IB0-IBx. 怎么對應?3、硬件接線的時候PROFIBUS頭有什么注意的?4、主從站的PROFIBUS地址不能重復吧?哪位指教一下,謝謝了! |
---|---|
|
deanhao
級別: *
|
建議找一個例子,你這種是智能從站,設置的時候有選擇,選擇交換數據的I/O有個一一對應的關系,設置交換數據 有MS DX兩種方式,CPU之間用I/O交換數據。硬件連接的時候物理終端要打上終端電阻。買本書上面有例子,也好參考。 |
---|---|
|
babyapple
級別: *
|
CPU315-2DP 6ES7 315-2AG10-0AB0 CP343-1 6GK7 343-1EX30-0XE0 硬件組態后,CP343的SF燈亮;并且處于STOP狀態;但是我用STEP7可以對DI/DO/模入/模出操作都正常;為什么SF紅燈亮?如何解決?是不是我的wincc不能和PLC通訊也是這個原因?謝謝! |
---|---|
|
xiaz
級別: *
|
運動控制CPU問題: CPU:6ES7 315-6TH13-0AB0 接口模塊:6ES7 174-0AA00-0AA0 采用松下A4系列伺服驅動。 硬件組態OK,驅動器與174模塊間接線確認OK,用FB401,F(xiàn)B414進行手動試運行時FB414報錯8040(軸/外部編碼器被禁用)。請教可能的原因,謝謝! |
---|---|
|
deanhao
級別: *
|
看看343的網絡連接是不是選擇NO了 |
---|---|
|
xbfkj
級別: 探索解密
|
你好: 最近我早做西門子plc216的個系統,里面用到熱電偶模擬量輸入,我以前都用開關量的,所以不知道怎么編程,能否告知 |
---|---|
|
cxy001
級別: 略有小成
|
各位兄弟你們好! 我用315-2DP時,要使用內部計數器,Cxx 要大于999的數咋樣處理。謝謝! |
---|---|
|
ccspray
級別: *
|
各位大拿,小弟還在上學,剛剛注冊請教2個簡單問題!我是plc超級新手! 問題: 1.如果讓定時器輸出一個剩余時間值,我如何把這個剩余時間存貯起來,以便以后調用? 2.s5格式的時間可以精確到毫秒,那么這個時間值是一個多少位的2進制或者16進制的值呢? 謝謝各位了! |
---|---|
|
zzxxww521
級別: *
|
西門子S7-400 STEP7 V5.4 incl SP3安裝后,打不開說要授權,該怎樣安裝,多謝指點 郵箱 zzxxww520@126.com |
---|---|
|
snowpeak
Siemens 300
級別: 正式會員
|
我在學300中斷,可是沒有例程(梯形圖的)。不知道中斷的編程是怎樣一個流程。希望幫助 |
---|---|
|
deanhao
級別: *
|
這個應該發到200PLC里面,模擬量一樣用,真實值和數字量有一個對應關系,用這個根據實際情況編程就可以。 |
---|---|
|