有兩臺設備采用普通電機驅動,需要同步運行角度誤差不得超過5度,可以各自獨立運行。我說下我的想法請各位老師指點下。
絕對式編碼器3個  主控1個  1#設備1個  2#設備1個  變頻器3臺  FX2n1臺 FX4DA1個
思路:  首先啟動主控 指定主控、1#、2#運行頻率   啟動1#設備 用1#當前角度和主控當前角度比較 相等時1#啟動
        運行中用主控角度和1#設備角度相減所得的值與1#設備指定頻率相加然后寫入1#DA模塊 其作用在于1#滯后超前時進行加減速
        2#設備同上與主控比較。 不知道我的想法可行嗎?求教。!
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-03 16:49
建議使用yaskawa mp2300 相位控制方式
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-03 19:15
inverter+pg card+encoder

做同步運轉是可以,精度沒有servo motor來的好
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-05 10:38
引用
引用第6樓cctv197910于2010-06-05 09:27發表的  :
各位高手們給點建議啊。!


既然規格已經選定完成,又不能更改,給你的建議有用嗎?

馬達在低速運轉時,你就有得忙了.[更換變頻式馬達]