燕少輝
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看燕少輝的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-03 12:19
我用西門子S7-216PLC于KTP178觸摸屏進行通信,所用的參數都是通過觸摸屏進行設定的。斷電1天所有的參數還顯示在觸摸屏上。但斷電2周后所有的參數均為零。
請問各位老師如何可以讓程序和參數永久保存而不受斷電的影響。三菱FX系列的PLC則可以永久性保存。
拜托
xiexie
yueyukui
成功源于細節
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 1574 點
下載積分: 3585 分
在線時間: 383(小時)
注冊時間: 2008-06-17
最后登錄: 2025-01-09
查看yueyukui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-13 23:05
5樓說的對。要用編程的方法把數據寫入到EEPROM中。
少量數據就用MB0-MB13最多14個字節,7個字或3個雙字+1字自動保持。
yueyukui
成功源于細節
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 1574 點
下載積分: 3585 分
在線時間: 383(小時)
注冊時間: 2008-06-17
最后登錄: 2025-01-09
查看yueyukui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-11-13 23:06
占用了M存儲器,可以用V存儲器代替。