樓主  發表于: 2010-06-02 16:36
我用VB跟FX1N通訊,如(發送置位Y7指令過去),PLC  Y7沒有動作,用串口調試助手則正常實現,各位可否指點一二?
對Y7的強制ON指令:02 37 30 37 30 35 03 30 36
請問在VB里面該怎么實現呢?
我自己用VB編寫了一個臺達的,可以實現
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 445 個
工控威望: 1314 點
下載積分: 2394 分
在線時間: 713(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-10-12
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-02 20:35
應該可以,不知道你的通訊參數是否有可能寫錯
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 445 個
工控威望: 1314 點
下載積分: 2394 分
在線時間: 713(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-10-12
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-02 20:38
我剛才用MSCOMM控件,9600,E,7,2,用
Private Sub Command1_Click()
MSComm1.PortOpen = True
MSComm1.Output = Chr(2) + "70705" + Chr(3) + "06"
MSComm1.PortOpen = False
End Sub
FX2NC測試可以正常通訊
xiaoqizi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 445 個
工控威望: 1314 點
下載積分: 2394 分
在線時間: 713(小時)
注冊時間: 2009-07-06
最后登錄: 2024-10-12
查看xiaoqizi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-03 10:29
MSCOMM也可以用二制發送,但是要用數組才行