樓主  發表于: 2007-10-25 21:05
    請教各位高人:我想將三菱伺服電機尾部編碼器的脈沖信號接到西門子的PLC高速計數器端,用于角度測量。但編碼器輸出為差動信號,如何才能接到PLC的24V上呢?手冊上講接高速光耦就可以,這樣接的精度可以保證嗎?還有,手冊說電機尾部編碼器的分辨率有13萬多,真有這么高嗎?
    買個高速計數器是不是就可以解決?價格貴嗎?
hjl1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 209 點
下載積分: 743 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2006-12-26
最后登錄: 2022-08-22
查看hjl1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-11-07 15:50
編碼器電源單獨供,信號分別按說明接到PLC高速計數的端子處!一般的在800左右。