wyf8803977
電氣智能工程師
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 171 點
下載積分: 829 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2009-12-12
最后登錄: 2013-12-11
查看wyf8803977的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-28 16:42
用跳轉指令 編寫的手動  和自動程序 
請教  在手動程序中出現的 繼電器輸出比如Q0.0   能在自動程序中也出現Q0.0嗎

如果不可以,那么小弟就有個問題了   在跳轉指令中  選擇了手動   自動程序就不會被掃描到了   相當于  自動中的Q0.0沒掃描到     PLC系統會認為是輸出繼電器沒重疊


這是我的理解  不知道對不對

請各位兄弟    高手們指點
zsb2010
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 2362 點
下載積分: 4026 分
在線時間: 340(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2024-01-21
查看zsb2010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-28 16:55
同一輸出可以出現在兩個不同時執行的程序段中,但要注意,如你在手動中Q0.0為1了,那么跳轉出來后他不會立刻為0,而是執行到你自動擋的Q0.0時才會重新刷新Q0.0的狀態,