最近單位有臺三項潛水泵燒了,
可沒有相同的備用泵,
找了臺單項泵臨時替代,
經過三項熱繼只有一項,
零線直接,
三項熱繼電流也符合單項泵的電流,
這樣熱繼是否能起保護作用?
謝謝!

有個類似問題,
比如,三項空開,只接一項,它是否起保護呢!
[ 此帖被rawfish在2010-05-27 10:26重新編輯 ]
rawfish
沒有個性就是我的個性!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 229 點
下載積分: 6173 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2008-12-17
最后登錄: 2025-01-07
查看rawfish的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-26 13:50
引用
引用第1樓xiedingkai于2010-05-26 13:21發表的  :
將該條電線通過三組熱繼的觸點就能起保護作用。

謝謝!
如果只接一項意味著不能保護了?
rawfish
沒有個性就是我的個性!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 229 點
下載積分: 6173 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2008-12-17
最后登錄: 2025-01-07
查看rawfish的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-27 10:21
引用
引用第7樓dbguanxu于2010-05-26 21:30發表的  :
三相熱保護繼電器有不少品牌的只有A、C相有保護功能,B相是直連的,請注意一下!

我從未特別注意這個,
在我以為所有的熱繼都是三項都有保護!
能列舉一兩個品牌的熱繼及型號嗎?
有時間我得去認真學習下!