樓主  發表于: 2010-05-25 22:15
剛拿回來是,通訊連接不上,找到原因是數據線質量不好原因.但現在又出現一個新問題:在使用數據寄存器時發現D0到D1024都可以順利傳入PLC中,但是超出這個范圍,就在屏上怎么也無法寫數據進去,如在D2000輸入數據,在屏上寫不上啊,不知道是什么問題,請教高人指點一下,多謝了。
ccj123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 222 點
下載積分: 905 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2008-11-30
最后登錄: 2017-10-03
查看ccj123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-26 21:10
問題解決了,問題是在維綸屏選擇PLC類型時應選擇FX2N,我原來選擇的是FX0N\FX2,所以出現了上述問題,望朋友們以后注意了.