rendonghao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 102 點
下載積分: 555 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-01-25
最后登錄: 2024-11-01
查看rendonghao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-24 15:50
在我的系統中要用到編碼器和200的PLC,編碼器還是一個很關鍵的部位,而且要安裝在戶外。如果編碼器出現故障,整個系統會亂掉。請問有沒有辦法在程序中判斷編碼器是否出錯,然后切換到備用編碼器中呢?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5196 個
工控威望: 7419 點
下載積分: 158550 分
在線時間: 3152(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-11-06
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-24 19:00
既然有兩個編碼器了,那么比較兩個編碼器的數值是否一致,如果不一致(或相差過大)則說明有一個編碼器是有故障的。
一般我感覺以計數值較大者為準。