hsiung
Just do as you want.
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 502 個
工控威望: 925 點
下載積分: 8354 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2008-09-04
最后登錄: 2024-10-30
查看hsiung的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-21 15:06
現在程序基本完成,主要是如何制作這要PLC與D740的連接線?
按照手冊上的說明,變頻端3.4.5.6分別是R+.T-.T+.R-,那么到PLC的這一端應該如何連接9針的D型頭呢?在網上搜索了半天,沒有找到答案,特來請教一下本壇的專家  
Evaluate your time,
Controll your life.
dich0818
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 238 點
下載積分: 1583 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2007-09-26
最后登錄: 2024-01-10
查看dich0818的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-24 19:59
S7-200的通訊口是RS485接口,3+ 8-
變頻端3.4.5.6分別是R+.T-.T+.R-,其中3、5端接作為RS485的+;4、6端接作為RS485的-
PLC端的九針公頭得自己焊接
安川變頻器也是這種接法