wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-20 10:01
誰有什么好方法采集氣壓峰值。PLC是三菱FX系列。氣壓是一直在上升的過程。一旦泄漏,就采集泄漏之前的氣壓最大值。怎么采集?????????
[ 此帖被wu32u2在2010-05-20 13:36重新編輯 ]
成功的路上需要幫助
強哥
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 99 點
下載積分: 1726 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-05-19
最后登錄: 2024-10-18
查看強哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-20 12:31
比如在A時刻測得一個氣壓,延時一點在B時刻測一個氣壓,做比較,B>A時正常,A>B的時候就是泄露的時候,把A值保留就行了啊,具體的掃描時間,延時時間么要看實際情況了
我覺得采樣時間和延時做的足夠細的話是可以當做最高氣壓來算的,MS級應該也是夠用的,有可能你的壓力變送器都沒那么高的精度呢

是你說的這個意思,本來PLC掃描采樣的時候也是同理的嘛,理論上的最高值貌似是不可能測得的吧,只能最大限度的趨近啊
樓主留言:
問題是這樣采集到的A值不能確定是不是峰值。我懂你的意思,分段比較,如果段分的足夠小,那么采集的壓力值可以無限接近于真正峰值,是這意思不?
[ 此帖被強哥在2010-05-20 17:34重新編輯 ]