樓主  發表于: 2010-05-12 09:05
前天,我新換一臺三菱FR-D740系列變頻器,毎起動一次只能工作十分鐘后自行,通過各種辦法沒有解決。后再換新能正常工作,請問各位大師這是怎么一回事,望指點,謝謝
職高教師
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看職高教師的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-12 10:55
是的,每次啟動都一樣,
職高教師
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看職高教師的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-05-12 12:15
注意:
  我在這里說明一下,由于該變頻器是新開封的,故我不能動內部的硬件,故借借工控論談把故障堤出來讓大家討論一下!大家可以發表各自的意見,謝謝大家
職高教師
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看職高教師的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-05-14 12:26
這個問題我以解決了,是硬件的問題