一條1米長70平方的銅電線,用鉗表測的電流92A,環境溫度30度左右,但測得電線表面溫度有42度,請問這是為什么
大腳丫
掙著賣白菜的錢,操著賣白粉的心。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 3184 點
下載積分: 3359 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2015-02-08
查看大腳丫的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-07 21:50
應該不會!我用過76KW的電機   用變頻器控制   我放的是50的線    大概20米長  電流110-120之間   也沒怎么發熱啊