zbq226085
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 165 點
下載積分: 639 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-05-11
最后登錄: 2012-10-18
查看zbq226085的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2010-06-27 19:04
30度下測有40度很正常
bianyunlei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 321 點
下載積分: 3450 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2008-03-01
最后登錄: 2013-11-07
查看bianyunlei的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2010-06-27 20:32
看看你的線徑是否標準
guansky168
小張
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 610 個
工控威望: 3397 點
下載積分: 8990 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-12-22
查看guansky168的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2010-06-28 09:48
可能使用的電線是非標的, 電纜直徑遠低于70, 你可以用70的線鼻子插到該銅線上比一下,如果很輕松就裝上的話,就是非標電纜,正規電纜在安裝線鼻子期間需要將線鼻子進口處用刀子倒圓角才能剛好裝進去.
zougaoping
為工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 109 點
下載積分: 591 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-05-24
最后登錄: 2014-10-07
查看zougaoping的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2010-06-28 19:30
電線沒什么問題。三條線溫度一樣嗎?有沒有測量三相負荷的電流平不平衡?有的由于電機銅線絕緣有微小破裂導致匝間短路,引起一相電流不平衡
kiz123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 174 個
工控威望: 354 點
下載積分: 943 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2007-11-19
最后登錄: 2024-06-24
查看kiz123的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2010-06-28 20:08
你是不是看錯線了,是不是銅鋁線,這個你要搞清楚.
wqing
向同行們學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 279 個
工控威望: 456 點
下載積分: 95895 分
在線時間: 622(小時)
注冊時間: 2008-10-08
最后登錄: 2024-11-24
查看wqing的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2010-06-28 20:16
70平方。按道理能用280A。最少也能用140KW。有點溫度是正常的,但是這么小的功率,就有溫度,可能。銅線材質上純度有問題!
tjljh888
向大家學習!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 123 點
下載積分: 671 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2010-04-27
最后登錄: 2012-06-05
查看tjljh888的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2010-06-28 22:25
1米長???會不會是兩頭的接頭虛接??
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1958 個
工控威望: 2156 點
下載積分: 48665 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2010-06-29 08:05
電線不是國標的。電線過電發熱是正常的,但這么大的電線這么點負載,發熱就不正常了。估計是廠標線。廠標線只有國標的一半多一點。
wbj20008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 334 點
下載積分: 659 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2007-10-22
最后登錄: 2023-11-23
查看wbj20008的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2010-06-29 09:28
92A電流沒有問題,檢查一下兩端接壓線是否壓實。
huxupin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2023-10-31
查看huxupin的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2010-07-04 12:03
肯定沒接好
北方
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 317 個
工控威望: 529 點
下載積分: 6196 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2010-06-22
最后登錄: 2023-03-11
查看北方的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2010-07-04 13:48
鉗流表沒問題,看看線鼻子吧,有沒有接勞或壓緊。
川行天下
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看川行天下的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2010-07-04 13:53
有可能是負載過大,或是線路短路