wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-07 09:54
現在有兩臺設備,一臺是380v額定電壓驅動50KW的電機,一臺是380v驅動30KW的電機,該怎么選擇低壓斷路器啊。。請盡量詳細。。。大蝦們給點寶貴意見,感激不盡。我這方面不懂。。。。
[ 此帖被wu32u2在2010-05-07 10:22重新編輯 ]
成功的路上需要幫助
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1964 個
工控威望: 2162 點
下載積分: 48957 分
在線時間: 559(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-03-19
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-08 17:13
選擇斷路器之前,根據負載的電流,負載與控制部分的距離確定電線的長度,再計算出在末端產生的短路電流,用以設定斷路器的瞬時脫扣電流。再根據在斷路器后最近的地方發生短路的情況,計算出斷路器的瞬時分斷能力。至于開關的電流,為保證在正常的發熱內,塑殼斷路等于負載的額定電流*1.7,所以50KW用200A的斷路器.30KW的用100A的斷路器,低于此值,夏天時開關發熱嚴重.請慎重!!