tushijie
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tushijie的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-06 16:36
我用的是FX2N-4AD要采集壓力數據,選擇了4-20mA,壓力范圍為0-100bar,應該怎樣編程讀取數據編程與設定值比較
秋秋
有志者事競成
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2010-05-11
最后登錄: 2024-01-09
查看秋秋的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-13 22:04
看看,準備用FX2N-2AD測壓縮空氣的壓力值,壓力傳感器采用瑞士凱樂的PA-21SC經濟型,規格如下氣壓0-16bar對應電流4-20mA;FX2N-2AD也選擇電流輸入4-20mA對應數字值0-4000

  量程最大變化范圍為16mA

  數字量=(電流輸入-最小模擬量值4mA)×4000/16mA

  每1mA=1bar=對應的數字量=4000/16=250

  當偏置值為0時,將采集到的數字量除以每1bar的數字量就得到了氣壓值

  我所寫的是否有誤,請各位指點一下