樓主  發表于: 2010-05-02 10:18
我用是三菱FXIN 60MR-D 的PLC進行內部高數計數,它與觸摸屏進行通信、計數設定、顯示。
當我每次開機和停機時,計數顯示值就會增加很多,我是用對射型光纖接入PLC的X0的輸入點的。
請教各位同行朋友,如何解決此種干擾,從而使計數準確。
謝謝!
燕少輝
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看燕少輝的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-02 12:53
我用是光纖進行計數的,PLC用的是C235高速計數指令,每次開機時,負載(電磁閥、三相異步電動機)就會啟動,停止時,所有負載均停止。不是斷電與通電的情況,我所說的停止和運行是PLC輸出的有無的狀況。
當每次執行起停是就會使顯示值增加,拆掉X0上面的信號線,此種情況則會消失。
請教各位給予幫助!