惡魔獵手
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看惡魔獵手的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-05-01 13:16
FX1N PLC,我用Y0,Y1輸出控制兩臺步進馬達,但是M8029完成信號很不穩定,有的時候有有的時候沒有,問下大家有沒有什么好的解決辦法
Y0,Y1我交替輸出我中間保留時間間隔了,就是搞不定M8029的信號~~汗啊!
zq11111
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 462 個
工控威望: 511 點
下載積分: 4350 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-03-08
最后登錄: 2024-10-26
查看zq11111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-02 21:03
多是高手,只有看的份了啊