張榮熙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 401 點
下載積分: 775 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2017-09-27
查看張榮熙的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-27 21:40
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
這個是三菱PLC和三菱FR-500變頻器的通信程序.這個程序的頻率寫入哪部分我看不明;頻率寫入是要把設定代碼寫到D16。D17。D18。D19。當中;改變頻率是改變D210的數據;但是我找不到哪一步程序是把D210的數據轉成ASCII碼傳到D16。D17。D18。D19當中的;大家?guī)臀铱纯;謝了;
[ 此帖被張榮熙在2010-04-27 22:01重新編輯 ]
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-29 16:21
的確少了ASCI碼轉換那步
成功的路上需要幫助