zhongshl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 182 點
下載積分: 1119 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-11-14
最后登錄: 2024-09-02
查看zhongshl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-26 09:29
昨天我去安裝調試PLC和觸模屏時,用的是USB轉串口的編程電纜,對應的COM口已連接正確,可是觸模屏一直顯示著PLC  NO  RESPONSE,還有就是我把編譯好的觸模屏的程序下載到觸模屏時,卻下載不了??/想了兩天,一直想不明白是什么原因?
在此請各位工程師幫一下忙
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:-1(sjm213) 求助也不會求?
    5921338
    好好學習,天天向上
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 680 個
    工控威望: 10443 點
    下載積分: 2527 分
    在線時間: 362(小時)
    注冊時間: 2008-11-27
    最后登錄: 2024-10-29
    查看5921338的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-06-08 22:20
    USB轉串口是虛擬的串口,跟PLC通訊還可以跟屏就不行了,換成物理地址的串口就可以了,如果電腦沒串口可以加一張串口卡,不要用PL2032的芯片就可以。