江畔望月
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 308 點
下載積分: 707 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2008-09-07
最后登錄: 2018-05-03
查看江畔望月的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-16 22:11
用歐姆龍的編碼器連接FX2N,測量電機帶動的絲桿的位移距離,由于要測量六條絲桿用到六個電機,六個編碼器,只取了每個編碼器的A相連接到PLC的X0到X5,B、Z相懸空,用六芯的屏蔽線連接,屏蔽層接在機臺上
  現在遇到的問題是:在同時測量這六組絲桿位移時,X0,X1的那兩組脈沖信號不穩定,其它幾個編碼器的信號會干擾改變這兩組的信號,接收到的脈沖和實際位移有較大偏差,其他四組測量的位移正常,
在只測量X0,X1的那組絲桿時能夠正常測量出位移距離,一旦同時工作就不行了,并且在同時工作時,在X0,X1這組電機停止,其他電機還在運行時還能看到這兩個點的信號燈微弱的閃爍,同時里面計數的脈沖數就跟著改變了
  請教各位高手幫分析下如何處理,先謝了
[ 此帖被江畔望月在2010-04-17 11:58重新編輯 ]
12574836
Andy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 242 點
下載積分: 863 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2008-10-22
最后登錄: 2024-08-07
查看12574836的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-29 13:33
精確度要求不是特別嚴格的話,一般屏蔽做好就OK!
工控初學者