posha1234
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看posha1234的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-14 21:55
  

第二路x0的常閉,該怎么解釋?


這是資料上的解釋

那2、5路的常閉改為常開,3路的常開改為常閉是否可行?
[ 此帖被posha1234在2010-04-15 21:17重新編輯 ]
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2483 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 83784 分
在線時間: 1529(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-31
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-15 09:18
請樓主注意了,X0的物理關系和邏輯關系是不一樣的!在梯形圖中并接的常閉,但是其邏輯關系是常開的..只有熱繼電器過載動作時,X0才會被接通.Y1復位.X0是由PLC外部開關信號驅動的,接通時為"1",斷開為"0".樓主可以看看相關的PLC書籍.只要抓住一點...X0要接通要怎么樣?就是外部開關要閉合有回路才有電流通過,才驅動X0動作常開閉合.常閉打開.反之,外部開關關斷,X0就沒有動作..