283276325
繩鋸木斷,水滴石穿!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1033 點
下載積分: 5673 分
在線時間: 348(小時)
注冊時間: 2008-09-17
最后登錄: 2024-11-20
查看283276325的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-14 15:19
第一次用到臺達PLC RS指令[ RS S m D n] 看的不是很明白,希望會的兄弟幫忙!
串行數據傳輸指令RS,此指令專為主機使用RS-485串聯通訊界面所提供的便利指令,只要在S來源數據寄存器事先存入字數據并設定長度m,并設定接收數據寄存器D及長度n;
大致意思理解,疑惑的是:接收寄存器D的地址在哪設定/如何設定,比如說臺達PLC與可編程直流穩壓電源通訊的話,那么接收寄存器D的地址是隨便設定如D120,還是說有規定呢?

以上請各位兄弟幫忙解惑!謝謝!!
yuehuasheji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 439 點
下載積分: 796 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2024-12-10
查看yuehuasheji的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-16 17:35
臺達PLC編程手冊里RS指令(7-80)的詳細介紹,看看你通訊的設備支不支持MODBUS協議,要是支持直接用臺達MODBUS專用指令MODRD(數據讀取)對應相應地址,MODWR(數據寫入)。但通訊程序不可少,M1161是說你的指令是八位還是十六位,在RS指令詳細介紹頁有說明