虛心求教
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看虛心求教的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-13 12:59
在向PLC寫入時,是否要將撥位開關從RUN撥到PROG?
謝謝!
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-29
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-13 20:07
表示在編程軟件上可以遙控操做到編程模式或運行模式,方便在調試程式的過程中,不必去頻繁操做運行模式開關,記得完成調試后一定要手動拔到RUN位,否則,經多次停電上電后,自身會出現無法運行的狀態,而必須人為去把這個開關打開RUN才可
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(虛心求教)
    張平全
    為國出力的時候到了
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 958 個
    工控威望: 969 點
    下載積分: 1904 分
    在線時間: 469(小時)
    注冊時間: 2008-04-25
    最后登錄: 2024-12-29
    查看張平全的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2010-04-14 20:22
    不需要,直接下載就可以了,如果不行的話,可通過工具條RUN灰色鍵,運行模式和編程模式的轉換