qyhx820128
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 341 點
下載積分: 1005 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2012-11-18
查看qyhx820128的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-09 10:10
圖片:
各位,現本單位有一臺FX2n-128MR,能與觸摸屏通信上,但不能與電腦通信,想用電腦與該P(yáng)LC通信的時候,提示如下圖的信息,是不是有人在硬件上做了手腳呀?能與觸摸屏通信但不能與電腦通信,是什么原因呢,本人的數據線是好的,在另外一臺PLC上可以正常使用,不知是什么原因?該FX2n-128MR上裝有FX2n-232-DB通信卡。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-11 08:42
在你電腦的(我的電腦)里點擊屬性 在點擊硬件 在點擊設備管理器 查看這個COM端口號 (插上電纜的時候就顯示了)  在軟件上更改端口號(在設備管理器看到的是幾號,在軟件里就改成幾號) 基本都能連上 希望對你有幫助