jzylcj
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 315 點
下載積分: 493 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2010-03-10
最后登錄: 2024-12-27
查看jzylcj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-08 15:45
PLC編程算法——模擬量的計算
1、 -10—10V。-10V—10V的電壓時,在6000分辨率時被轉換為F448—0BB8Hex(-3000—3000);12000分辨率時被轉換為E890—1770Hex(-6000—6000)。

2、  0—10V。0—10V的電壓時,在12000分辨率時被轉換為0—1770Hex(0—6000);12000分辨率時被轉換為0—2EE0Hex(0—12000)。

3、  0—20mA。0—20mA的電流時,在6000分辨率時被轉換為0—1770Hex(0—6000);12000分辨率時被轉換為0—2EE0Hex(0—12000)。

4、  4—20mA。4—20mA的電流時,在6000分辨率時被轉換為0—1770Hex(0—6000);12000分辨率時被轉換為0—2EE0Hex(0—12000)。

以上僅做簡單的介紹,不同的PLC有不同的分辨率,并且您所測量物理量實現的量程不一樣。計算結果可能有一定的差異。



注:模擬輸入的配線的要求

1、使用屏蔽雙絞線,但不連接屏蔽層。

2、當一個輸入不使用的時候,將V  IN 和COM端子短接。

3、模擬信號線與電源線隔離 (AC 電源線,高壓線等)。

4、當電源線上有干擾時,在輸入部分和電源單元之間安裝一個慮波器。

5、確認正確的接線后,首先給CPU單元上電,然后再給負載上電。

6、斷電時先切斷負載的電源,然后再切斷CPU的電源
cathy
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 93 點
下載積分: 535 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2010-04-08
最后登錄: 2012-06-18
查看cathy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-20 15:59
試著學習一下