蝶戀花
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 246 個
工控威望: 536 點
下載積分: 998 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2009-05-13
最后登錄: 2017-05-20
查看蝶戀花的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-06 22:44
圖片:
圖片:
圖片:
我司前陣子拿一個PT100做耐壓試驗,傳感器兩端浸入兩個水槽中,施加1500VAC/50Hz 1min,得出的結果總是在屏蔽線開口處發黑,詳情見附圖,請問這到底是怎么回事?為什么老是在同一個地方發黑?當我拿同型號的來重做時,電壓加到1900VAC/min,卻一點事都沒有,這很讓我費解。!
[ 此帖被蝶戀花在2010-04-10 13:05重新編輯 ]
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-06 23:21
你導線的絕緣能承受1500V嗎。看這樣的定多400V吧,