樓主  發表于: 2010-04-05 13:29
請問各位朋友:三菱FX2N-128MR  PLC,有停止、運行開關嗎?如果沒有應該怎樣停止和運行呢?因為在下載程序時最好在停止狀態,請各位指教。
謝謝!
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-05 18:50
引用
引用樓主好問于2010-04-05 13:29發表的 請教一個問題 :
請問各位朋友:三菱FX2N-128MR  PLC,有停止、運行開關嗎?如果沒有應該怎樣停止和運行呢?因為在下載程序時最好在停止狀態,請各位指教。
謝謝!



不是有個撥動開關嗎 RUN STOP    

FX不支持 在線修改 下載程序 所以必須在STOP狀態下 進行。不知道  FX3U的是否支持?
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-10 15:23
哦  長見識了 多謝SJM213  

下次 回去試下 變換(運行中寫入)