[]LD      X000
AND =    D0    K5
OUT    Y000
以上指令意思是不是:當X000    ON  同時  DO 內的數據等于K5  后  Y000  就有輸出?
小弟不明白請各位指點一二。在此謝謝了。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4446 分
在線時間: 9541(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-28
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-10-06 15:13
以上指令意思是:當X000    ON  同時  DO 內的數據等于K5  后  Y000  就有輸出