樓主  發表于: 2010-03-22 13:26


  前段時間,有個項目用到s7300的plc,做實驗時我做了一個一對一的9針延長線,做完后沒檢查很自信插在plc的編程口上,當我拿新買的編程電纜(6ES7 972-0CB20-0XA0)插到延長線的另一端時,只聽啪的一聲!暈。!當時直接出漢了!趕緊拿另一根給客戶的編程電纜連plc,plc編程口沒事,還算幸運。!把壞的編程電纜打開沒發現有不對的地方,我拿萬用表檢查延長線,我靠!6、7、8、9四根線我焊顛倒了!6、9沒用,我重點檢查了7、8腳,跟8相連的有一個集成塊MAX3463ESA是編程電纜跟plc(PROFIBUS\RS485)通訊的接口芯片.估計是它壞了,通過采購部買了幾片,買回焊上后一切ok!
yuehuasheji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 439 點
下載積分: 796 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2024-12-10
查看yuehuasheji的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-26 11:22
樓主技術非凡,有膽識