樓主  發表于: 2010-03-22 11:46
150W的開關電源,輸出接20個光電開關(單個30mA以下),2個LED指示燈(單個15mA以下),15個電磁閥(單個3W),另一個150W的開關電源,輸出接34個直流繼電器,剛開始上電都能正常使用,用了沒多久,接20個光電開關的開關電源突然沒有輸出了,開關電源的指示燈也滅了,摸那個電開電源的表面,沒有一點發熱,然后重新上電又好了,又能用了,怎么會這樣?另一個開關電源,輸出接34個直流繼電器的那個一直是好的,為什么會這樣,又沒有過電流啊
王大帥
名利一張紙  富貴一場夢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 386 點
下載積分: 27766 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2009-05-09
最后登錄: 2024-08-09
查看王大帥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-22 18:30
開關電源在超過設定電流時,自我保護電路將會動作切斷輸出電壓,以保護電源開關管或者電源模塊。
應該是電源負荷能力較小或者是負載電流瞬間過大造成的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(sjm213) 熱心助人