現在有個項目,20臺變頻器控制20臺泵浦,有20臺質量流量計反饋,采用三菱Q系列PLC CC-LINK控制變頻器,在人機上設定,F在的問題是如果采用PID回路PI控制,可是每路PID的P,I值都要修改是很麻煩,各路高手們有什么更加便捷方法而不用老是修改參數,使得實際流量值等于流量計的反饋值。
newhada
級別: *
精華主題: * 篇
發(fā)帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看newhada的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2010-08-26 14:24
如果運算速度不是很快的話,用比例算法;如果一定要用PID控制,最好是采用自動調節(jié)的方法,否則手動有確麻煩。