求助:PLC模擬量通道是0~20MA的,對應數字量是0~32000,我的溫度傳感器輸出是4~20MA的,對應溫度是0~200度,這段算法怎樣編寫呢?
yuliangaa
深圳PLC編程15919427570 QQ385364283
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 222 點
下載積分: 1087 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2009-09-20
最后登錄: 2025-01-17
查看yuliangaa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-19 20:13
網上有好多這資料的。。。我轉一份給你看看!


S7-200的模擬量編寫方法總結
[center]S7-200的模擬量編寫方法總結[/center]
1、模擬量值和A/D轉換值的轉換
    假設模擬量的標準電信號是A0—Am(如:4—20mA),A/D轉換后數值為D0—Dm(如:6400—32000),設模擬量的標準電信號是A,A/D轉換后的相應數值為D,由于是線性關系,函數關系A(chǔ)=f(D)可以表示為數學方程:
    A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0
    根據該方程式,可以方便地根據D值計算出A值。將該方程式逆變換,得出函數關系D=f(A)可以表示為數學方程:
    D=(A-A0)×(Dm-D0)/(Am-A0)+D0
舉幾個例子:
    例1、以S7-200和4—20mA為例,經A/D轉換后,得到的數值是6400—32000,即A0=4,Am=20,D0=6400,Dm=32000,代入公式,得出:
    A=(D-6400)×(20-4)/(32000-6400)+4
    假設該模擬量與AIW0對應,則當AIW0的值為12800時,相應的模擬電信號是6400×16/25600+4=8mA。
    例2、某溫度傳感器,-10—60℃與4—20mA相對應,以T表示溫度值,AIW0為PLC模擬量采樣值,則根據上式直接代入得出:
    T=70×(AIW0-6400)/25600-10
可以用T 直接顯示溫度值。
   例3、某壓力變送器,當壓力達到滿量程5MPa時,壓力變送器的輸出電流是20mA,AIW0的數值是32000。可見,每毫安對應的A/D值為32000/20,測得當壓力為0.1MPa時,壓力變送器的電流應為4mA,A/D值為(32000/20)×4=6400。由此得出,AIW0的數值轉換為實際壓力值(單位為KPa)的計算公式為:
VW0的值=(AIW0的值-6400)(5000-100)/(32000-6400)+100(單位:KPa)
再舉個具體編程實例:
      組建一個小的實例系統演示模擬量編程。本實例的的CPU是CPU222,僅帶一個模擬量擴展模塊EM235,該模塊的第一個通道連接一塊帶4—20mA變送輸出的溫度顯示儀表,該儀表的量程設置為0—100度,即0度時輸出4mA,100度時輸出20mA。溫度顯示儀表的鉑電阻輸入端接入一個220歐姆可調電位器,簡單編程如下:
LD     SM0.0
MOVW   +14632  VW12
-I     +6400  VW12
MOVW   VW12  VW13
/I     +256  VW13
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(buyiwuxi) 熱心助人
  • 專業提供各品牌PLC編程服務. qq:385364283