regan2
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 180 點
下載積分: 484 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2009-10-23
最后登錄: 2023-10-05
查看regan2的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-03-11 16:46
請問三相五線制的穩壓器(AC380-AC380),出來三火線一零線一地線,當采用任意一火和零線時,若為L(zhǎng)1與N(AC220)配上功率為8KW的設備,L2與N(AC220)配上容量為3KVA的變壓器,而L3與N則不配任何東西,請問這樣的話會出現三相不平衡現象嗎?如若有應如何解決?請高人不吝賜教
[ 此帖被regan2在2010-03-11 17:24重新編輯 ]
周浩q
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看周浩q的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-11 19:11
主要看本單位變壓器容量的大小,有多少負荷,如果變壓器容量有足夠富裕的情況下也沒問題,三相電的電流也不會有絕對平衡的時候,一般單位的變壓器在設計時都有足夠的富裕,以滿足以后設備的添加,你說的那個情況估計問題不大。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 熱心助人