      樓主  發表于: 2010-03-09 17:46
      我是新手,學習PLC  FX2N-485-BD與三菱變頻器FR-520SE-0.4-CH通信。變頻器通信設置及PLC通信程序都是按三菱官方網站例子進行,現不能通信。請問當變頻器設置成PLC485通信模式時,PU和EXT兩個指示燈同時閃爍,是否正常?
      附件: 變頻器與PLC.rar (184 K) 下載次數:108
      網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
      有人幫你是你的幸運,沒人幫你是公正的命運。
      sjm213
      有小知識,無大學問。
      級別: 論壇版主

      精華主題: 7 篇
      發帖數量: 5246 個
      工控威望: 7470 點
      下載積分: 159806 分
      在線時間: 3195(小時)
      注冊時間: 2007-11-21
      最后登錄: 2025-03-06
      查看sjm213的 主題 / 回貼
      1樓  發表于: 2010-03-10 13:53
      FR-S500使用手冊中說:計算機在通訊運行模式狀態時,LED顯示(PU、EXT)為慢速閃爍。
      ---------------------------
      三菱官方網站的例子應該是沒有問題的,所以建議你把硬件配置、接線方式詳細的說一下!
      sjm213
      有小知識,無大學問。
      級別: 論壇版主

      精華主題: 7 篇
      發帖數量: 5246 個
      工控威望: 7470 點
      下載積分: 159806 分
      在線時間: 3195(小時)
      注冊時間: 2007-11-21
      最后登錄: 2025-03-06
      查看sjm213的 主題 / 回貼
      2樓  發表于: 2010-03-10 22:56
      三菱官網上是這么描述接線的:
      兩者之間通過網線連接(網線的RJ45插頭和變頻器的PU插座接),使用兩對導線連接,即將變頻器的SDA與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的RDA接,變頻器的SDB與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的RDB接,變頻器的RDA與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的SDA接,變頻器的RDB與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的SDB接,變頻器的SG與PLC通訊板(FX2N-485-BD)的SG接。