請教高手:
我現在用的QD75P4定位模塊.目前遇到一個問題:如何讓從緩存器讀出來的當前值在PLC斷電重新上電后不變成0
具體程序:LD SM400
                  DMOV   U0\G800   D220
D220已設定成斷電保持.U0\G800該如何做?

謝謝指教?
zxymnp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 268 點
下載積分: 958 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2007-03-12
最后登錄: 2024-09-19
查看zxymnp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-04 12:56
上電后再寫回G800
zxymnp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 268 點
下載積分: 958 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2007-03-12
最后登錄: 2024-09-19
查看zxymnp的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-04 15:53
LDP   SM400
DMOV  D220   U0/G800
zxymnp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 268 點
下載積分: 958 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2007-03-12
最后登錄: 2024-09-19
查看zxymnp的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-03-10 16:21
引用
引用樓主mxgaochen于2010-03-04 11:34發表的 三菱Q定位程序問題 :
請教高手:
我現在用的QD75P4定位模塊.目前遇到一個問題:如何讓從緩存器讀出來的當前值在PLC斷電重新上電后不變成0
具體程序:LD SM400
                  DMOV   U0\G800   D220
D220已設定成斷電保持.U0\G800該如何做?
.......

不好意思,沒可能誤導你 了.
是不能直接寫入G800但可以間接更新當前進給值.
LDP SM400
DMOV D220  U0/G1506
LDP SM403
MOV K9003 U0/G1500