魯文軍
活到老學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 452 點
下載積分: 11136 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2009-01-31
最后登錄: 2024-09-23
查看魯文軍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-27 22:22
電機是剛修的132kw,連臺冷凍機,接觸器自耦變壓器都是新的,抽頭是65%,空載起動正常,帶冷凍機無法起動,有可能起動力矩太小,用80%,空載有時能起動有時接觸器火花太大無法吸合,帶上冷凍機后,斷路器馬上跳開,有短路過載的意思,請懂的老師幫忙看看,究竟是什么問題,先謝謝!
wczy20
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 126 點
下載積分: 3076 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2010-03-07
最后登錄: 2017-03-28
查看wczy20的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-07 21:45
電機啟動前用兆歐表測一下絕緣應為1兆歐以上,空載啟動電機后用鉗形電流表測量電機空載電流應為額定電流的20%~30%、且三相平衡就是電機正常,用工具搬動冷凍機看其軸向旋轉是否靈活,做這些檢查后你會發現毛病應該是哪里,在一個你的電機是什么原因燒壞的,你要弄清。還有很多好好分析,就得到結論了。