魯文軍
活到老學到老
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 452 點
下載積分: 11136 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2009-01-31
最后登錄: 2024-09-23
查看魯文軍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-27 22:22
電機是剛修的132kw,連臺冷凍機,接觸器自耦變壓器都是新的,抽頭是65%,空載起動正常,帶冷凍機無法起動,有可能起動力矩太小,用80%,空載有時能起動有時接觸器火花太大無法吸合,帶上冷凍機后,斷路器馬上跳開,有短路過載的意思,請懂的老師幫忙看看,究竟是什么問題,先謝謝!
grt
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看grt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-28 22:22
用直流電橋測電機三相繞組的電阻,看是否平衡,是否在合格范圍內,并搖測電機各相對地絕緣,看絕緣是否合格。如果均沒問題,則說明電機沒問題,由于電機功率大,用自耦變壓器降壓啟動是可行的,你的自耦變壓器的抽頭應在65%以下,最好不要重載啟動,否則斷路器要跳的。另外,你的自耦變壓器降壓啟動接線是否有問題,得考慮一下。