menger8w
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 276 點
下載積分: 542 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2009-03-21
最后登錄: 2019-09-15
查看menger8w的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-25 19:50
0-10V  10mA信號經普通信號線傳輸10米控制變頻器頻率,是否會存在信號衰減影響變頻器輸出頻率
liwei32010
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liwei32010的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-26 20:06
普通信號線不行,你這是模擬量,一定要用屏蔽線,并且屏蔽線要在電柜側接地,還有屏蔽線一定要和主電源線、電機線(特別是變頻器控制的電機線)分開布線,這樣才不至于干擾信號!