yangyongwin
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangyongwin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-02-25 10:46
    請問三菱PLC 有自動監測并記錄故障點的功能嗎?
   具體情況是這樣的 公司里有一臺大型燒結爐,在其門的四周裝有12個各式限位報警開關,F(xiàn)在的故障現象是可能其中一個感應到開路導致自動停機,但在一瞬間那個開路點就閉合了,故障隨機出現無法判斷是哪個開關導致的。
 
   求高手幫忙指點  下有一張plc簡圖

   我是想 如果有監測并記錄功能的話 就能把故障點記錄下來了。PLC有這個功能嗎  是那個 在線-跟蹤-采樣跟蹤嗎?
zsm961450
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zsm961450的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-25 13:41
有沒有主要看你是如何編程的啦,你可以用數據保存的方法試試呀,如你有十二個開關分別是X0~XC,用OR  K3X0 D0的方法進行對各開關異常進行保存,如D0不等于0則有開關ON,再查D0的BIT位就知道是那個開關有問題啦