本人應公司要求設計一套恒壓供水系統(tǒng),有些地方不求甚解忘各位老師予以解答。設計要求:總共控制6口井,每口井的間距最小在100M以上,所以決定將其中一口井固定作為變頻控制井,其余5口井為軟啟動器控制。在水壓過低時先將變頻井頻率升高,當到達50HZ后仍無法達到指定壓力時,變頻器由50HZ下降為0HZ后任意啟動一口軟啟動井,變頻器頻率在逐步上升以此類推達到指定壓力時為止。壓力過高時,先是變頻器頻率緩慢下降,降至0HZ時先停止其中一口軟啟動井后變頻器頻率在由50HZ逐步下降,以此類推降至管網指定壓力為止。其中4口軟啟動器采用運行計時功能,運行時間長的先啟動后停止,運行時間短的后啟動先停止
本人預計使用CPU224和EM235模塊,使用PID功能,但是本人對模擬輸出不是很了解請問是模擬輸出電流還是電壓信號?是否各位老師能給本人提供一點PID恒壓供水控制程序做為參考?謝謝