樓主  發表于: 2010-02-20 16:41
各位同行新年好啊。
請教各位一個關于三菱FX1N485BD ,PLC間通訊的難題。
現在又一個工程是有8臺伺服馬達,我用了4臺FX1N14MT
PLC和一臺觸摸屏控制它的動作。請教在485無協議簡易
通訊時老是聯機不上,485通訊塊的RD SD燈一直亮,查
通訊手冊是接線不對,也對照手冊接線圖接了,還是沒
有效果。程序也是對照手冊寫的試用程序。有哪位老師
可以給我一個號的解決方案?感激不盡啊!
306176765
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看306176765的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-02-21 17:47
如果接線沒問題,看參數設置的是否正確!看通信用的是MODBUS的RTU格式還是ASCII格式。